什么叫带电短接

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/17 04:55:07
为什么要带电短接,其目的是什么?停电短不是更好吗,呵呵,
还有,所谓的个人保安线是不是就是说在线路工作上的时候在停电的线路挂上一根地线的意思啊,小弟才疏学浅,在单位不好意思开口问,还请赐教
还是没有说道点子上去啊,既然都短接了,还有什么带不带电之分啊,我的意思是想知道为什么要采取这种带电短接的办法,以及什么样的情况下才采取这种办法啊

带电短接与停电短接的最大区别就是“不停电”,保证了供电的连续性。
在《安规》中规定了可带电短接的设备及要求:

8.5.1 用分流线短接断路器、隔离开关等载流设备,必须遵守下列规定:
8.5.1.1 短接前一定要核对相位。
8.5.1.2 组装分流线的导线处必须清除氧化层,且线夹接触应牢固可*。
8.5.1.3 35kV及以下设备使用的绝缘分流线的绝缘水平应符合表17的规定。
8.5.1.4 断路器必须处于合闸位置,并取下跳闸回路熔断器,锁死跳闸机构后,方可短接。
8.5.1.5 分流线应支撑好,以防摆动造成接地或短路。
8.5.2 阻波器被短路前,严防等电位作业人员人体短接阻波器。
8.5.3 短接开关设备或阻波器的分流线截面和两端线夹的截流容量,应满足最大负荷电流的要求。

网上还有一个《带电短接设备》安全歌,和《安规》是一致的。
带电短接按规定,相位一定核对清。
组装分流线导线,需要清除氧化层。
线夹接触应牢固,开关处于合闸处。
取下跳闸熔断器,锁死机构方断接。
分流线应支撑好,防止摆动造成接地。
阻波器被短接前,严防等电位人接触。

谁会带电短接?
谁说的?