我的设备的总功率是600kw该选用多大容量的变压器?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/08 19:35:14
主要是感性负载。代问380v 450kw的电机能否直接启动?如能,怎样启动?

首先:600KW是总容量,下面应该有好多分项设备, 这些设备的同时使用系数可以取到多大?你先要搞清楚,一般情况0.7~0.8即可。
第二:既然感性负载偏多,那就应该进行无功补偿,使功率因数达到0.9左右。
第三:考虑一台变压器的话,为满足如后扩容只需要,以及考虑变压器长期使用寿命,单台变压器负载宜占其容量的70%以内。
如此算来,计算变压器容量为600×0.8÷0.9÷0.7,算得变压器容量不小于762KVA。故单台可选800KVA变压器。
380v 450kw的电机不可以直接启动,它的启动电流以及冲击都太大,电网成受不了,一启动就会老跳闸。

理论上600的加上无功补偿也行,但一方面不要让变压器满载,二、考虑日后设备增加,所以一定要800以上,可以问一下当地电力部门,你提供的数据太少,也不知你公司是感性负载多还是阻性负载多,功率因数也不知道,所以只能这样回答你

一般用750KVA比较合适,750KVA是标准规格,现在的变压器过载性能是比较差的

750KVA好像没有这个规格,我看用二台315KVA各配300A补偿柜.