三相电动机使用提问

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 14:01:40
问几个问题,请大家帮忙解答下吧`我想自己学习电动机接线..

1.接线思路,一般4KW或者4KW以内的接星型,4KW以上的接三角型(甚至更更大的接星型》三角型) 对不对?(4KW是功率大小的分界,对不?)
2.一般ABC相线,是分别是接到 U1 V1 W1 。。。或者3个绕组头尾全部掉转, A B C 相线接到 U2 V2 W2 这样对不对?
3.ABC相线,分别接到 U1 V1 W1。这样电动机是顺时针转还是逆转?
4.如3所说,有办法改变转向吗?怎么改?从调换接线顺序可以吗?
5.接电动机的时候,如何判断 3根相线是 ABC 中的哪根?
6.18.5KW的电动机,是怎么的情况下,一小时耗电 18.5KW?空载还是额定的负载?
菜鸟想自己学习```请高手解答。。。

1.接线思路,一般4KW或者4KW以内的接星型,4KW以上的接三角型 是对的。
但电机多大功率的才算是大的,没有这个定义。
2.一般ABC相线,是分别是接到 U1 V1 W1 。。。或者3个绕组头尾全部掉转, A B C 相线接到 U2 V2 W2 这样对不对?
完全可以。星形接法是将三个同名端相连组成星形点,将另外三个同名端接三相火线。三角形接法是将三组绕组的异名端首尾相连形成三角连接,三个接点分别连接三相火线。因为三相电机有两组同名端U1、V1、W1 与 U2、V2、W2 ,所以不论是星形接法还是三角形接法都有两种接法。
3.ABC相线,分别接到 U1 V1 W1。这样电动机是顺时针转还是逆转?
除非说明书中有特殊说明,谁也不能确定。特别是修理过的电机,谁知道它里面是怎么排序的?
4.如3所说,有办法改变转向吗?怎么改?从调换接线顺序可以吗?
改变转向非常容易,只要任意对调两相火线就可以了。
5.接电动机的时候,如何判断 3根相线是 ABC 中的哪根?
判断相序要使用特殊的工具,一般没有必要。随便接上,转反了对调两根火线就要以了。
6.18.5KW的电动机,是怎么的情况下,一小时耗电 18.5KW?空载还是额定的 负载?
电机的功率一般是指它的额定功率。严格得说,电机铭牌所标的额定功率是指它轴输出功率,它等于耗电功率乘以机械效率。电机空载功率远小于它的额定功率。电机的机械效率是比较高的,因此有人常将耗电功率与铭牌上标示的机械输出功率混淆。
18.5KW 的电机一小时耗电多少取决于它所带的负载多少,一般的电机在正常工作时不会百分这百出力,这是机电设计时决定的。

先把原理搞清楚。

上面的回答基本已经说清楚了。我来顶一下了。