消防泵由24V消火栓按扭控制直接起泵,而通过1.5铜心线产生压降,导致不能起泵,有什么方法可以解决

1、考虑设备是否允许使用220V电源,或者48V
2、增大导线截面积

晕了。。你们用的是预备式的还是暂留式的哦。。

也就是说,按照现在的标准,应当安装的是预备式的,即开关处于常开状态,电路一直接通,当出现断开时才动作

按照你现在说的那,事实上,真正事故发生的时候,也许起不到作用

若不允许加粗线.可将变压器输出由24提到27-30伏