两根火线公用一根零线,为什么漏电保护器一直跳闸?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 02:20:02
注意:两根火线不是同一根火线分成两个,而是各自独立的火线2根!
零线公用一根
各自安排分配用电器,安装均正确。但接通电源,其中一电路保护器立刻跳闸(因为是2组电路,故装了2个保护器)不明白为什么要跳闸,而另外一处电路却工作正常?

此外这种两火线公用一零线有什么影响,可以这么接吗?本人技术有限,请电工师傅们详细说明下,回答准备的本人可以多加50分!

不可以,漏电保护器负载侧的线路,包括相线和工作零线不得与接地装置连接,不得与保护零线(PE线)连接,也不得与其他电气回路连接,它的负载侧的线路必须保持相对独立。

你这是在偷电,你要么全部用空开,就是人条火线各用空开零线也用空开,要么用两个漏电保护器,用两个漏电保护器,你的线路全部要走两路,是两条火线两条零线,不然就一个漏电保护器会跳闸,一个就不会,还有你就用三相的漏电保护器,其他的好像没有办法

很明显零线是接在漏电保护器的输出端了,如果两根火线其中一根不是接在该零线所接的漏电保护器输出端所连接的断路器上的,那么就会造成该漏电保护器的零线火线的电势不平衡了,有了偏差,就会造成漏电保护器动作慢保护的。

你那是不是三相四线的,还是两个独立的两个供电系统?
你分析一下漏电保护器的电流流入是否等于流出,不等于的话就会跳闸.

这么接没问题,仔细检查你的跳闸线路 有无漏电或接地