冰箱导致跳闸高分求解

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/10 20:26:11
家里有个海信的小冰箱,今天发现家里保险总跳闸,而且推不上去。最后把冰箱拔了下来发现闸能推上了,有电了。
但是还是不能插冰箱,一插上,肯定跳闸,冰箱是三相接口。 后来冰箱更换一个地方插上,还是跳闸。后来试了在同一个插座上的两相插口上接了一插座,把冰箱的三相插在新接的插座上,这样就不跳闸了。
肯定是三相插口出问题了,谁能告诉我是哪里出问题了?还有,如果冰箱是漏电,我这样继续把冰箱接在由两相插座转接的插孔里使用,有什么安全问题或者其他吗?
冰箱上没有麻电的感觉

首先,肯定是短路才跳闸。1、原来插座有问题。插上插头才表现出来。2、插头有问题。也是插上插头才表现出来。3、冰箱有问题(有一根线与外壳连通。
处理方法如下:1、换另外的用电器的插头试下如果好则插头无问题
2、插头插入另外的插座试一下,看有无问题。注意还要与第三点结合检查。
3、想办法判断电冰箱的三角插头的下面的两根火线与零线是否与外壳是连通的。(注在2中的插座的火线与零线是否与插头相统一,还要将两个插座对比一下。
试一下我想以上可能可以找到原因。

电冰箱的三脚插头中最长的一脚是保护接地脚,你现在的接法实际上是断掉了这根地线,。现在的家用电气布线上,保护地线往往没有入地,相当于是空线,只要冰箱上没有麻电的感觉,问题不大。不过还是要查出故障的所在,可重点检查一下压缩机接线端有没有受潮。

也许是你的冰箱漏电,因为使用时间较长,老化造成的。
如果你的动手能力较强,可以试图自己打开箱体进行一下检查,你会发现问题的所在,如果你的动手能力不是很强,建议找专业维修工进行维修。
没有嘛电的感觉是因为电从地线或冰箱体传到大地去了。

你的闸是带漏电保护器的,太灵敏了,允许的泄露电流太小了

把那个插座拆下来检察一下..一定有问题..

可能有的地方短路了,赶快检查一下吧!