3相电机电流50个安培,取多少截面积的导线?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 18:59:23
查表得应取10mm平方的导线,这个10 平方是指整个1根的粗细吗?那里面的3根相线应是多少平方呢?还有每相的电流应是多少呢?

查表得应取10平方的导线,这个10 平方是指三根中,每根的粗细!那里面的3根相线都是10平方。每相的电流都应是50A。
还有不要太相信查表,它给出的偏小。一般每平方4A,1000A以上还要小。

大哥在实际使用中的话10平方的电线是行不通的。
至少25平方铜线的。
不然电线容易发热。
因为50A是电机的工作电流。在起动的时候大概有200A的电流。
如果带负荷起动电流更大。本人在实践中见过32a电流的电机起动电流可达200a
如电压拨动太大建议使用可用星三角启动.启动电流100A左右.直接启动可达200A.最好用电子式启动器,对变压器好.

VV--铜芯聚氯乙烯绝缘及护套电缆

LV--铝芯聚氯乙烯绝缘及护套电缆

标称面积3*10m㎡,线芯结构no/3*7*1.35mm,绝缘厚度1.0mm , 护套厚度

1.6mm , 外径17.6 mm, 环境25℃时载流量(A) 54.1A 。

10 平方是指整个1根的粗细.里面的3根相线应是3*10m㎡.每相的电流应是54.1A .

最好取16平方的.三根,每相都是50A.不可直接启动.可用星三角启动.启动电流100A左右.直接启动可达200A.最好用电子式启动器,对变压器好.