钢筋连接方式主要有绑扎搭接、机械连接和焊接三种。
  1、接头应尽量设置在受力较小处,应避开结构受力较大的关键部位。抗震设计时避开梁端、柱端箍筋加密范围,如必须在该区域连接,则应采用机械连接或焊接。
  2、在同一跨度或同一层高内的同一受力钢筋上宜少设连接接头,不宜设置2个或2个以上接头。
  3、接头位置宜互相错开,在连接范围内,接头钢筋面积百分率应限制在一定范围内。
  4、在钢筋连接区域应采取必要的构造措施,在纵向受力钢筋搭接长度范围内应配置横向构造钢筋或箍筋。
  5、轴心受拉及小偏心受拉杆件(如桁架和拱的拉杆)的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。
  6、当受拉钢筋的直径d>25mm及受压钢筋的直径d>28mm时,不宜采用绑扎搭接接头。

主要钢筋连接方式还是靠绑扎搭接,按照规范,不同的钢筋有不同的搭接长度,还有就是焊接,单面焊接10d,双面焊接5d,但基本上不建议采用焊接,因为焊接会使钢筋断面减小并有部分产生脆裂,还有比较常见的是直螺纹连接,分为镦粗直螺纹和剥肋直螺纹连接。一般大于16以上的都采用直螺纹,小于等于16的采用绑扎。

一般主要采用绑扎连接。其次是焊接,一般用的不多,因为质量不好控制,监理比较挑剔。第三,直螺纹连接,一般是18(包括18)以上的钢筋采用。
第四,电渣压力焊,比较简便,可以节省钢筋。

楼上说的对,我再补充一句,框架柱的钢筋基本没有绑扎的,一般用电渣压力焊。

有焊接,绑扎,螺纹连接等

绑扎、电弧焊(双面、单面搭接焊)、电渣压力焊、闪光对焊、电阻点焊、气压焊等。