例:一台1000KVA的变压器,高供计量表;有功电量10000,其中高峰4000,平3000,低估3000,无功4000,套表;其中居民3000,非普1000,动力1000,商铺(未装套表,每次计算都按总量减去其他套表得来).我这属于山西晋中供电局所管,麻烦给算一下我这个月应该交多少电费,把计算过程贴出来,谢谢

《供电营业规则》第七十四条规定:“用电计量装置原则上应装在供电设施的产权分界处。如产权分界处不适宜装表的,对专线供电的高压用户,可在供电变压器出口装表计量;对公用线路供电的高压用户,可在用户受电装置的低压侧计量。当用电计量装置不安装在产权分界处时,线路与变压器损耗的有功与无功电量均须由产权所有者负担。在计算用户基本电费(按最大需时计收时)、电度电费及功率因数调整电费时,应将上述损耗电量计算在内”。

根据规定要求,当变压器资产归用户所有,而又在变压器的低压侧装表时,供电局计算用电量为:低压侧表走电量+变压器的损耗电量

当用户执行“单一制电价”时,供电局收取的电费就是上述用电量乘以售电单价。

首先电费结算方式分为:单一制电价: 100KVA以下低压供电用户:电费金额=抄见电量×电价; 100KVA及以上低压供电用户:电费金额=抄见电量×电价+抄见电量×目录电价×功率因素调整比例; 100KVA以下高供低计用户:电费金额=(抄见电量+变压器铜铁损)×电价; 100KVA及以上高供低计用户:电费金额=(抄见电量+变压器铜铁损)×电价+(抄见电量+变压器铜铁损)×目录电价×功率因素调整比例; 高供高计用户不计变压器铜铁损,其他计费方法与上述高供低计用户相同; 上述用户装有计量互感器的,抄见电量=电能表电量×互感器倍率; 功率因素调整比例计算方式:应先计算出功率因素值(COSΦ):COSΦ=有功电量÷√(有功电量)2 +(无功电量)2对照功率因素标准值调整电费表,查出电费增减率。
;大工业用电电价:
大工业用电电价:
大工业用电电价组成:大宗工业用户实行两部制电价,两部制电价由基本电价、电量电价和功率功率因素调整电费三部份构成。
电费计算公式:电费金额=基本电费+计费电量×电价+计费电量×目录电价×功率因数调整比例;
基本电费的核算:基本电费=基本电价×变压器容量
按最大需量考核的:基本电费=基本电价×实际计费需量