两台110KV/10KV变压器可以通过10KV侧核相(或通过低压400V核相)。主供110KV/10KV与第二电源的备用35KV/10KV是否也可通过10KV侧核相(或通过低压400V核相)。如果可以,核相过程中需要注意些什么,如通过低压侧核相时,同相间电压差也是0吗?

主供110KV/10KV与第二电源的备用35KV/10KV可以通过10KV侧核相。核相的方法有“一次核相”和“二次核相”。“一次核相”可信度高,“二次核相”相对安全,但其正确、可靠性让人心存疑虑而不放心采用;一般是先用“二次核相”初步判定,再用“一次核相”的方法确认。
具体方法和图形详见:
http://www.99build.com/hphtml/?thread-5416.html

通过低压侧核相时,同相间电压差应近似为0。