315kva变压器配线

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/09 20:39:56
我公司变压器增容到315KVA,主配线用多大平方的铝绞线,或多大平方的铜绞线.谢谢各位大侠了!!!!!!!!!!

若变压器是10/0.4kv的,则315KVA的变压器高压侧额定电流是18.2A,低压侧额定电流是454.7A。

对10KV高压侧,额定电流18.2A太小了,通流没有问题,重要的是强度。若选用LGJ钢芯铝绞线,可以选用35平方毫米的;若选用铝排,可选用40×4平方毫米的;若选用交联电缆,可选用35平方毫米的。

对0.4KV低压侧,额定电流为454.7A,若选用LGJ钢芯铝绞线,可以选用240平方毫米的;若选用铝排,可选用63×6.3平方毫米的;若选用交联电缆,可选两根185平方毫米的并联使用。

铜导体的载流量是铝导体的1.3倍。若采用铜芯电缆或铜排,可以适当减少截面。

  

  315kva变压器配线要300平方的铜电缆(低压侧)。

  315kva变压器配线主要考虑低压回路配线,高压回路配线一般由供电部门负责。

  根据功率公式P=1.732UIcosφ
有:

  I=P/(1.732Ucosφ)

  =315/(1.732X0.38X0.85)‍‍

  =563(按低压侧三相市电输出计算,功率因数取0.85)

  查下面电缆载流量表,可选300平方的铜电缆。

315kva变压器配线 315kva变压器配多大断路器 315KVA变压器每小时耗电多少 315KVA变压器能带多少千瓦? 1000KVA的变压器 请问315KVA的变压器最大负载是多少? 变压器315合500KVA两台能并联吗 100KVA变压器的价格 800KVA变压器这样配比? 180KVA和500KVA的变压器输出功率各是多少?