315kva变压器配线
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/09 20:39:56
若变压器是10/0.4kv的,则315KVA的变压器高压侧额定电流是18.2A,低压侧额定电流是454.7A。
对10KV高压侧,额定电流18.2A太小了,通流没有问题,重要的是强度。若选用LGJ钢芯铝绞线,可以选用35平方毫米的;若选用铝排,可选用40×4平方毫米的;若选用交联电缆,可选用35平方毫米的。
对0.4KV低压侧,额定电流为454.7A,若选用LGJ钢芯铝绞线,可以选用240平方毫米的;若选用铝排,可选用63×6.3平方毫米的;若选用交联电缆,可选两根185平方毫米的并联使用。
铜导体的载流量是铝导体的1.3倍。若采用铜芯电缆或铜排,可以适当减少截面。
315kva变压器配线要300平方的铜电缆(低压侧)。
315kva变压器配线主要考虑低压回路配线,高压回路配线一般由供电部门负责。
根据功率公式P=1.732UIcosφ
有:
I=P/(1.732Ucosφ)
=315/(1.732X0.38X0.85)
=563(按低压侧三相市电输出计算,功率因数取0.85)
查下面电缆载流量表,可选300平方的铜电缆。