请问,两条线路合环运行的必要条件是什么阿,
您好郭工,受您的点拨不是第一次了,非常感谢您,顺便问一个以前没有太搞明白的问题,正常情况下什么时候需要用带电短接呢,那样有什么意义,能否具体举例说明一下呢,

两条线路长期合环运行并没有太多优势。许多情况下,两条线路合环运行,是为了平稳“倒路”,即从一个线路供电,转到另一个线路供电。

两条线路合环运行的必要条件是:
1、合环点相位应一致。如首次合环或检修后可能引起相位变化的,必须经测定证明合环点两侧相位一致;
2、如属于电磁环网,则环网内的变压器接线组别之差为零;特殊情况下,经计算校验继电保护不会误动作及有关环路设备不过载,允许变压器接线差30°时进行合环操作;
3、合环后不会引起环网内各元件过载;
4、各母线电压不应超过规定值;
5、继电保护与安全自动装置应适应环网运行方式;
6、电网稳定符合规定的要求。

还要注意在合环操作时,必须保证合环点两侧相位相同,电压差、相位角应符合规定;应确保合环网络内,潮流变化不超过电网稳定、设备容量等方面的限制,对于比较复杂环网的操作,应先进行计算或校验,操作前后要与有关方面联系。