三相交流电,有一相220V,其他两相分别为371V、120V,什么原因?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 05:41:57
这都是对零所量电压,搞不懂什么原因造成的,变压器输出电压均正常。
哈哈,那天去现场一看,原来是变压器端零线和负载端零线分别用的两个地网,两个地网对地电阻不同,所产生的电压不平衡。谢谢弟兄们的意见!

这种情况大多是中性线(零线)与地断路或虚接,三相负荷不平衡造成中性点偏移所致,但你的数据不是很准确。

请查找中性线与地的断开点或虚接点。

电压为120V的一相经高电阻接零了.

零线断喽!!!
三相负载不平衡,零线断后就会出现这种现象啦!
如果变压器输出电压不正常就是高压缺相!
中性线(零线)与地断路或虚接是不可能会出现这种情况的!因为你不是对地所量!

请问中性线是什么意思?是中间那颗线吗?

三相交流电任意两根火线之间的电压为380V,可作动力电压用。