关于机房接地

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/04 21:58:32
高手指点:防雷接地和保护接地是否可以都接到大楼的综合地,机房接地一般怎么做,是不是都可以用大楼综合接地,接地有什么要求?
什么是防直接雷和防感应雷,一般应该怎么做法?

防雷、防静电和保护接地可以共用接地体,其接地电阻应小于等于4欧。机房的防雷应作防直接雷和防感应雷,防直接雷的做法按照通常做法就行。防感应雷应重点考虑电源的雷电波入侵问题,目前市场有这方面专用的防雷器。
通常来说,避雷针等都是用于防直接雷,直接雷击简称直击雷,是指雷云直接对地面上的建筑物或其他物体放电并导致物体损毁的现象。直击雷瞬间携带巨大能量,若不能迅速将其泻放入大地,将导致其放电通道的物体遭受严重损害,甚至危及人身安全。直接雷击的防护直击雷的防护原则主要是设法使雷电流迅速泻放到大地中去。通常采用避雷针、避雷带、避雷网或避雷笼网等避雷装置进行防护。避雷装置一般由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。其避雷装置的保护范围的确定。
感应雷感应雷击是由于雷雨云的静电感应或放电时的电磁感应作用,使建筑物上的金属物件,如管道、钢筋、电线、反应装置等感应出与雷雨云电荷相反的电荷,造成放电所引起。一台电子设备招引感应雷击的通道主要有4条:1、天线、馈线引入;2、电源线路引入;3、信号线路引入。信号线路的种类很多,高频信号传输线路、程控电话线路、电脑数据处理线路等等都可能引入强大的雷电信号而击坏电子设备;4、接地线路引入。对于建筑物中电子设备群体来说,引入感应雷的通道主要有7条:1、建筑物中一切电子设备的天线、馈线、电源线、信号线、接地线都是建筑物的进雷通道;2、出入建筑物中各种电源线路及建筑物内部“长”距离信号线路;4、具有公共接地的建筑物中的一切金属管道,在直接雷电流流经其上时,其周围产生的磁场涡流在金属表面感应出来的雷电冲击波;5、雷电放电时,在金属表面感应出来的雷电冲击波;6、直接雷击落雷点建筑物的雷电高位冲击;7、直接雷击落雷点建筑物的雷电反冲电流。这种电流可通过相邻建筑物的接地线路进入其电子设备,使电子设备的机壳和机芯之间产生放电现象而损坏。