制作KYN28柜体,现在装VB2断路器,谁能帮我说说它与VS1的区别
它们的机构的区别

KYN28中置式开关柜是国内主要柜型之一,可配合VB2,VD4,VS1等带小车的断路器.VB2与VS1的最大差别在于:
1.VB2为美国GE(通用)公司产品(如果是大电流开断或者是组合式的话,要从美国原装进口);而VS1是国内厂家仿ABB公司VD4断路器的一个通用型号(国内不同厂家的产品可能在真空泡,操作机构,面板有所不同,但是基本性能相差不大)
2.VB2的结构相对紧凑,由于VS1国内厂家都是购买各个部件(真空泡,操作机构等)拼装起来的,所有在工艺上存在一定差距
3.VB2相对VS1在性能上的有一定优势(实际使用中并步明显),可靠性较VS1高(电力部门一般都这么说,本人估计是由于VB2价格不非,吃回扣所致,或者一部分人有崇洋媚外的思想)
4.同样额定电流的VB2和VS1在价格上差具太大(在一些电力公司的配电工程,电站,大型厂矿会优先考虑)
PS:本人是在开关柜成套厂工作,了解比较全面的是使用情况,和使用中的问题,以及断路器及开关柜的结构,性能等等...对有些设计院选用断路器的原因有时只是猜测.但总的看来:如果是中小电流(2500A及其以下),VB2和VS1几乎不存在差距(本人多年总结),至少没有价格差距那样明显;如果是大于4000A的进出线或者联络柜,建议楼主可以选用VB2或者VD4或者其他合资厂家产品