低压配电中PGL柜一般配变压器的容量最大是多少,为什么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/19 13:23:00
低压配电中PGL柜一般配变压器的容量最大是多少,为什么?

PGL柜最大可装4000A的DW15空气断路器,所以,最大可配1600KVA的变压器.为什么就不用说了吧!(装不下)

PGL柜由于本身的一些缺点,已经不是现在选用的主流产品。

开关柜与变压器的配用也不是简单的一对一关系,如个别用户采用双进线方式,即一台变压器的二次出线,供给二个低压总进柜。即便是一台变压器对应一个低压总进柜,低压配电柜的受电能力除与内部选用的元件,特别是断路器的最大额定电流有关外,还与母线的形式,散热的形式,柜内的结构,防护等级等有关。

若内部选用西门子3WN1型断路器,最大电流可以达到6300A,换算下来,可以配用4000KVA的变压器,但3WN1型断路器是不可能安装在PGL柜中的。