钢结构加层7500跨度,用H=220的工字钢可以吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 15:18:16
两侧墙壁为混凝土剪力墙7500跨度,我想在两侧剪力墙上用化学卯栓固定1.0厚的钢板,主梁采用h=220的工字钢与连接钢板焊接,加层楼板采用100厚的钢筋混凝土。不考虑地震荷载。
请问这样做有没有什么问题?请指教,谢谢!

1、钢结构加层7500跨度,不可以用H=220的工字钢。因为按钢梁高度和跨度的比,钢梁高度最小也要310mm。
2、工字钢也称为钢梁(英文名称 Universal Beam),是截面为工字形状的长条钢材。工字钢分普通工字钢和轻型工字钢,H型钢三种。是截面形状为槽形的型钢。普通工字钢,轻型工字钢,由于截面尺寸均相对较高、较窄,故对截面两个主袖的惯性矩相差较大,这就使其在应用范围上有着很大的局限。工字钢的使用应依据设计图纸的要求进行选用。
3、钢结构工程是以钢材制作为主的结构,是主要的建筑结构类型之一。钢材的特点是强度高、自重轻、整体刚性好、变形能力强,故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特别适宜;材料匀质性和各向同性好,属理想弹性体,最符合一般工程力学的基本假定;材料塑性、韧性好,可有较大变形,能很好地承受动力荷载;建筑工期短;其工业化程度高,可进行机械化程度高的专业化生产;加工精度高、效率高、密闭性好,故可用于建造气罐、油罐和变压器等。

有问题,钢梁高度和跨度的比:最大:1/24.按7500的跨度,钢梁高度最小也要312.5mm.再说,地震荷载你不考虑,但”活动荷载”你总要考虑吧?
1.0厚的钢板?1.0什么?mm?cm?

想在钢梁上做100厚的钢筋混凝土?你怎么做啊?还是用”压型钢板”吧!

这是不允许