请问:三相交流电机 380V,36A,18.5KW,现在要选用一个空气开关。我不知道选什么型号,请指导。(我是用PLC输出信号控制一交流接触器,近而再控制空气开关的),先谢过了。
导师让我用一个交流接触器,再用一个空气开关,我没办法。因为是用PLC来控制的。我还不大明白。请各位高手指导
很高兴你能细心指导,你的意思是有空气开关控制电机的主回路,PLC信号进入接触器,接触器再接到空气开关上,是这样吗?还有一个问题,你所说的3P VD80的空气开关,我在网上找不到,不知是哪个品牌的。谢谢你。请再指导一下。

不太对头吧,,,,控制交流接触器,再控制空开?交流接触器就相当于一个空开啊

回答补充:
既然这样,我想应该是你的连接顺序不对了。
市电应该首先进空开,先于自动控制系统操作电机及接触器的工作与否,并为包括交流接触器在内的系统停机检修创造条件。然后才是交流接触器,通过PLC对控制脚的信号变化来控制交流接触器的通断,来实现对电机的控制。
36A的电流,应该选择3P D80的空气开关,因为电机是感性负载,启动瞬间电流是工作电流的两倍,因此不应小于72A,常见的D系列动力空开型号,较符合的应是D80了。3P是3闸并联的意思,控制3路火,零线接公共零排,无需过闸。另外电机属导电壳体的用电器,壳体接地必须良好。

回答再补充:
我可没说是VD80啊,是D80,动力空开系列。我帮你找了一下,如下:
上海人民电器,RMC1-100C 80/3
http://www.sreaw.com.cn/rmc1.asp

德力西电气:DZ15系列,选型你自己再挑一下http://www.delixi.com/products/pro_Con.asp?productid=36

还有,我没去给你看的一些品牌:
正泰、梅兰日兰、clipsel奇胜、ABB、日朗、西门子、施耐德、欧斯朗等等等等,你可以搜一下它们的网站,去看看符合的产品。

也许有一点让你误解,就是我说的D80的空开,并不是说这个空开的型号叫做D80,而是说这是个动力配电空气开关,额定电流80A。做电气行业的人一看就明白的。
至于具体到品牌型号,当然需要找你认可的品牌,再去查它的具体型号了。