麻烦专家支支招。北京中型网吧电力改造问题。如可报装?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/24 23:36:25
麻烦大家。我们网吧120台机器。平均每台机器功率250W。。还有5个5匹的空调柜机。还有一堆乱七八遭的用电设备。冰箱、机房2匹空调什么的。。这马上就到夏天用电高峰了。之前用的是物业的电,三相的。一块钱一度没有峰谷。每月电费巨高一万多元。现在想走正规的电力报装。大概得多少费用。到时能用上峰谷表应该能省不少。。。到时去电力的收费处交电费。(配电箱都有)。我们附近最近的变压器可能不够用。以前找人看过。估计可能牵扯更换变压器的问题。当时咨询的时候怕更换公用变压器的费用会特高,就拖到现在了,整多支出了好几万了。是一150千伏的。已经有50的负载。现在我这里如何报装。谢谢您。
哪位达人有电力口负责报装、工程的熟人、或安装队、介绍一下。能少花钱、巧花钱、解决问题。这事办了就OK¥¥¥。谢谢大家了。。。

兄弟们帮帮忙啊。北京马上就要热了。。。大热特热...

先计算一下你的最大负荷情况:
120台机器的功率:P1=120台*250W/台=30000W=30KW;
5个5匹的空调柜机:空调的1匹指的是制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹的制冷量应为2324(W),1匹的电功率一般数据为735W,5匹的耗电功率就是735*5约为3675瓦,故P2=5台*3675W/台=18375W=37KW;
冰箱、机房2匹空调什么的乱七八遭用电设备估算为5KW:P3=5KW;
则该网吧的最大负荷约为P=P1+P2+P3=30+37+5=72KW
考虑到以后的扩大、设备更新及可靠性,报装容量有80KW就足够了,即只需要向北京供电公司报装80KW即可。
(按你的用电量,应该设有这么多用电设备,一定是设备容量选的大或开的时间少。)

下面说一下容量和手续的问题:
按你所说,在你附近有一台150KVA的公用变压器,现已有50KW的负荷了,那么该变压器再带80KW负荷也应该没有问题,不用更换变压器。即便北京供电公司执意要更换该变压器,由于该变压器属公用变压器,资产归供电企业所有,也不需要用户承担费用,应由供电企业出人、出钱、出力来更换好。
按规定,现在电力用户新装、增容不收取“增容费”了,公用设施的建设、改造费用由供电企业承担,你只需要承担资产是归用户部分的电力设施的建设费用,这就没有多少钱了,走正规的电力报装之路是对的。
你只需要到当地电力营业厅按格式填写“用电申请”,接下来的其他工作,他们的业扩报装人员均会协助你完成,去之前可以拨打电力客户服务热线95598进行咨询,切不可听信供电企业内部或外部一些人的“忽悠”,帮你找人、找关系,反而越帮越忙。

帮顶