电器插头的N端接地,不接零线问题,以及电力局是否在防我们的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/24 06:08:52
看了这么多帖子,我发现很多人都纸上谈兵,没有去真正的实践.
这一点是我们电工的耻辱.
实践中我先把发现的事实写出来,然后我开始就一些命题提出疑问.大家高手按照顺序一一给我回答.不要打乱回答问题的次序,也不要用一两句话回答.谢谢.

我的实践很简单[不分段,注意,这个我不分段].
首先我的电网到底属于哪种类型我不知道.但是我的电表事DELIXI [德力西?].我将灯泡的一端接火线,另一端接窗上的铁杆.[该铁杆我认为直接与整栋楼的钢筋铁架连接!这一点是很有可能的.你想,窗户不是用"反咬钉"咬住楼层骨架钢筋的吗?]当我把点灯一端接窗口(就是普遍认为的接地线了,楼层钢筋架谁说不是连接大地的呢?哈)时,电表马上跳闸.我还分析出来了,电力公司方面为了防止别人"只用电表出来的火线而不用电表出来的零线"进行偷电,他们在电表处"动了手脚" ,怎么呢?他们设置了电表的进表零线,进表零线被他们接到了钢筋骨架上.这样一来住在26层楼的人们是不可能自己设置真正意义上的接地线的.谁在26层楼还能拉线到地面呀?疯了?话说回来,那么这样的话,象我做实验,只能接窗的杆子,另外接火线.话题转下:我还发现三角插头如电冰箱的那玩意,都是顶端的接地用的那一脚a,和L端b,之间有非无穷大的电阻!我把三角插头插上规范状态下的电插座,把冰箱线剪断,电压表测得顶部脚(Earth端)也有电压.大概0.5V这样子.电笔氖管当然也会亮.

问题来了,我按顺序排列,以上的文字我的概念没有那么精确,请见谅.

1 假如我们火线接灯泡一端,自己假设的接地线接(不和钢筋骨架相接的,接且仅仅相接于大地的)灯泡另一端,电表会转吗?转的话是不是新型的什么电子精密电表所致?不转的话是否必须为老式电表?

2 我的上面的那个A总结正确吗? A总结是(.....电力公司方面为了防止别人"只用电表出来的火线而不用电表出来的零线"进行偷电,他们在电表处"动了手脚" ,怎么呢?他们设置了电表的进表零线,进表零线被他们接到了钢筋骨架上..... 这样一来无论你怎么"窗口加火线"接灯泡,电表都会有电流回路,都会

1你那样接 的话.不管是新式.和老式的电表,只要电表接线正确是都会转的.至于为什么跳闸是不是你的线路装了漏电保护器..着和电表没有什么关系的.
2零线和大地相接那叫重复接地,是为了中性线的线路质量.不是为了防止你偷电.我看你是个棒槌.什么都不懂!!!
3.你说的那个有 电阻是正常的,绝缘电阻只要不小于1欧姆的设备,是都可以正常使用的..
你应该多看看书,学学电度表的内部接线图,在学一学漏电保护器是怎样工作的.以后你在来提问题!!!
漏电保护器为跳闸,是与他的内部有个感应线圈,套在线路上的,在我们正常使用时两相电流相对平衡,在有人触电和线路接地时会产生泄露电流,使两相电流不平衡,回流的泄露电流在通过漏电保护器会对内部的感应线圈产生感应,使线圈产生感应电流,其电流会使保护器内部的一个小继电器动作使保护器脱扣跳闸,这和电表怎么接和还有电力公司所做的重复接地,还有保护接地都没有关系的,
电表内部有一个电流线圈,和一个电压线圈。至于他们的作用你要是电工的话你应该会看明白的,

零线和大地相接那叫重复接地,是为了中性线的线路质量.不是为了防止你偷电.我看你是个棒槌.什么都不懂!!!

现在居民区的供电采用的是三线五线制。三相五线制比三相四线制多一根地线,用于安全要求较高,设备要求统一接地的场所。
三相五线制的学问就在于这两跟"零线"上,在比较精密电子仪器的电网中使用时,如果零线和接地线共用一根线的话,对于电路中的工作零点会有影响的,虽然理论上它们都是0电位点,如果偶尔有一个电涌脉冲冲击到工作零线,而零线和地线却没有分开,比如这种脉冲却是因为相线漏电引起的,再如有些电子电路中如果零点飘移现象严重的话那么电器外壳就可能会带电,可能会损坏电气元件的,甚至损坏电器,造成人身安全的危险.
零线和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一个回电网,一个回大地,在电子电路中这两个概念是要区别开来的,在正规公司里,这两根线规定要分开接.

你电工出徒了吗