电度表的进电侧的火线和零线对调

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/18 03:31:02
我想请教一下,把家用单相电度表的进电侧的火线(也就是从左算起的1号接口)换接为零线的入电口,把原零线的入线口(3号口)换为火线的入电口,出电侧不变.这样接对电度表有什么影响吗.要从电度表的原理上分析一下这个问题,请详细说明一下,谢谢!

答案满意的话我再加200分!

电度表.内部有一个电压线圈,和一个电流线圈,而1号接口的引入铜线和表内的铁芯缠绕形成一个电流线圈.在由2号接口输出,而3号接口的引入线和4好接口直接连接输出在其连接点上取一根线引入到表内,与1号端子旁边的一个小压板{它是和1号端子相连的我们叫电压板.}上的引入线形成一个电压线圈,两个线圈共同来驱动表的转盘旋转的,如果像你说的那样做的话,就造成相线的电流没有通过电流线圈
只是零线回路电流通过电流线圈,就是这样你要是正常使用的时候也不会影响带电度表计量的,但你要是把用电设备的火线与金属管道之间,{暖气管,自来水管也就是说在管道取一根零线}则负荷电流可能不留过或少流过电度表的电流线圈,而流经大地从而使电度表不计或少计量,当流经电度表的电流为其额定电流的白分之10左右时,则电度表反转将产生负百分之10的误差,但是,这样做会增加了不安全的因素,容易引起人身触电事故,你明白了吗?分 不分,的对我不重要,但是你不能这样做这是在窃电,更重要的是不安全的!!
}

除了不安全之外,对电度表计量没有任何影响

家用电度表计量采用一个电流线圈(接在12火线之间)和一个电压线圈(接在13火零线之间)分别产生电压和电流信号来计算通过电度表的有功功率,并将功率值累加得到电量(机械表是靠电压和电流线圈产生的涡流驱动一个机械转盘转动计量电量)

调换零火线,电压信号相位相反了,但电流信号的方向也反了,负负得正,计量的电量仍然是正值。

说不安全,是指调换了零火线使得家里电路的零火线也被调换了,如果电器接线不规范会有些隐患

从理论上或实际上都是可以的
只是一般的电器都是控制火线的,或者是开关都是安装在火线上。只是单相电就可以。三相就不成了