200KVA变压器电容盘得用几个多大的电容?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/17 16:02:48
200KVA变压器电容盘得用几个多大的电容?

无功补偿需要240kva,一种方案:无触点开关投切,分一组40kvar、二组60kvar,一组80kvar,共分四个投切回路;另一种方案接触器投切六组40kvar。
一般来说,配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%~40%,对于200KVA的配电变压器,补偿量约为40Kvar~80Kvar。准确计算无功补偿容量比较复杂,且负荷多经常变化,计算出来也无太大意义。一般设计人员以30%来估算,即选取60Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量。
  电容器补的太少,起不到多大作用,需要从网上吸收无功,功率因数会很低,计费的无功电能表要“走字”,记录正向无功;电容器补的太多,要向网上送无功,网上也是不需要的,计费的无功电能表也要“走字”,记录反向无功;供电企业在月底计算电费时,是将正向无功和反向无功加起来算作总的无功的。
  如果你的变压器的利用率不是很低,也可以选用5块12Kvar的电容器,5块总补偿容量为60Kvar,安装“功率因数自动控制装置”,自动投切5组电容,保证你的功率因数在0.9以上。

供电企业一般将功率因数调整电费的标准定为0.9。若月度平均功率因数在0.9以下,就要罚款,多支出电费;若月度平均功率因数在0.9以上,就受奖励,少支出电费;

如果你的变压器的利用率不是很低,可以选用5块12Kvar的电容器,5块总补偿容量为60Kvar,安装“功率因数自动控制装置”,自动投切5组电容,保证你的功率因数在0.9以上。

按变压器的额定无功功率配置补偿电容器容量,一般变压器额定功率因