会30PLC的师傅进来看一下!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 09:16:35
请看清楚题目哈,我找的是师傅!
LD X1
CALL P0
LD X2
OR Y0
OUT Y0
LD X3
OR X3
OUT Y3
FEND
PO
LD X4
OUT Y4
LD X5
OUT Y5
SRET
END
以上是个实验的小程序,实在晓不得是不是对的了,我令X2为ON保持后,再令X1为ON保持,为什么Y0没有掉电?
我不给分了,我要拜你为师哈。。。

你的这个小程序没有错,因为你用了调用子程序CALL指今,这个指今的特征是执行完子程序后返回主程序在之前调用子程序的位置的下一步,执行完主程序后返回0位执行到调用命令再执行子程序---如果调用条件始终满足,将按上面的循环执行,在运行中,Y0有掉电的过程,但很短用肉眼看不出来!
你要想实现Y0掉电,就应用CJ指令
想了解更多请联系,告诉我你的邮箱,传给你电子版的编程手册