应急电源与工作电源在并列运行时必须采取什么措施?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/23 13:02:54

应急电源与工作电源在并列运行时必须采取防止非同期并列的措施。
在事故情况下,当工作电源消失后应急电源应自动投入。在应急电源的启动回路里串有各路工作电源在断开的位置接点和连锁开关的接点,并检测确已失压才会投入应急电源。这样做主要是防止应急电源与工作电源非同期并列,同时也防止应急电源误启动。因此,在平时的应急电源维护试验时需要断开与工作电源的连锁开关,并将应急电源的开关车置于试验位置(或拉开应急电源开关的刀闸),这样就可以放心的进行应急电源的定期试验了。
一般的应急电源不与工作电源并列运行。因为应急电源大多是柴油发电机,不宜长期运行。对于重要负荷应该设工作电源、备用电源、保安电源(也叫应急电源)。备用电源是可以与工作电源并列的,但也需要检定同期才可以并列。
注意,应急电源运行时应将不重要的负荷停掉,尽量减少它的负荷以维持重要负荷的正常运行同时要加强应急电源的维护以保证重要设备的安全和等待工作电源的恢复。

应急电源在使用时,应注意:
1、应急电源与工作电源必需有可靠的联锁措施,机械联锁要好于机械联锁;
2、在倒路时,要注意先停工作电源,后送应急电源(自动投入装置除外),不允许并列倒路,更不允许并列运行;
3、当应急电源是自备小型发电机时,还需要单独架设接地网,在倒路时,将主接地网倒入单独接地网;
4、由于应急电源一般容量较小,使用应急电源前,应将非重要负荷切除,保证重要负荷;
5、操作人员应进行技术培训,操作有倒闸操作制度,应急电源有使用手续;

应急电源与工作电源在并列运行时要注意以下几点:
1,用继电器和电子开关。在用市电时切断应急电源,由工作电源供电。
2。在停电时用应急电源时要切断工作电源的外电路,以免向外电路供电。
3,由于应急电源一般容量较小,使用时要断开大功率用电器。要根据负载留有足够的余量。不要过载运行。
我的是家用的备用电源,用蓄电池逆变后供电的。