总功率为120kw,3相电,电压380v,求选线线径?(铜线)
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/15 08:30:13
总功率为120kw,3相电,电压380v,求选线线径?(铜线)
电流=功率除电压.所以你的设备总电流应该在300A左右,
也有按1WK两个电流算的着是都可以使用的方法,所以你的电流在240-----300之间.在考虑一下电流的上下波动,和环境温度,所以你应该用70平方的铜线.就够了,
满载电流:I=P/U*√3=120/0.38*1.732=182(A)
如果你的线路采用BV明敷,50的线就足够了;如果是BV线穿管敷设(2~4根),应采用95的线。
因为50以上的铜线过流发热时间通常都在半小时以上,所以完全可以避开负荷侧的冲击电流所引起的线路发热。