在电线中一平方线能过几个电流?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 05:44:39

在估算时可以用5A(铜线,10平方以下时。要是铝线则电流减半)

由于电荷有趋肤效应,载流量与面积及截面形式有关,不与面积成正比.

在各个单位面积下并不成正比列,电线越大,载流量越不成比列。比如:
单芯YJV 0.6/1KV铜芯线在空气中载流量分别为
标称截面MM2 载流量A
1.5 26
2.5 34
25 130
240 550
400 745

绝缘导线载流量估算
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系

导线截面(mm2 ) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120
载流是截面 倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5
载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300

估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜