在380V的电压下 功率为36KW 那么电流为多少 我应该选多粗的电线安全呢?
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/20 03:48:53
估算每千瓦两安培
<br>绝缘导线载流量估算
<br>铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
<br>
<br>导线截面(mm2 ) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120
<br>载流是截面 倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5
<br>载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300
<br>
<br>估算口诀:
<br>二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。
<br>条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。
<br>说明:口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;
35平方铜线
p=ui 功率=电压*电流
36000W=380V*94.73A
是三相还是两相如果是三相就是94.73/3是每相电流。是两相的