某程序员编写的PLC程序,经过PC的RS232上载至PLC后,关闭PLC电源,再次打开PLC,发现PC不能与PLC通讯.提示连接超时.
再次关闭PLC电源,拔出PLC电池20分钟后,打开PLC,则可以与PLC通讯,反复操作依然如此.程序员自己可任意连通PC-PLC.
请问,这类加密属于哪种加密?是否改变了RS232的顺序.
============
回复xmx001,连线没有问题,另外我已说明,只要(拔掉电池)清空PLC内的程序,即可连通。

这应该不属于加密。
出这样的问题应该是在编写的PLC程序上。
该程序中一定有修改PLC通讯格式的程序语句。下载完毕后关电重启,新的通讯格式生效。而PC这边的通讯格式并没作相应修改(默认格式)。所以通讯不上了。
拔电池20分钟后,停电保持区的数据内容丢失,就将PLC通讯格式恢复默认了。于是又可以通讯了。
可以仔细看看那段PLC程序,一定能找到修改通讯格式的部分。将其删除或者修改为默认。通常默认都应该是 9600,n,8,1
比如三菱的D8120就是通讯格式存储元件。常数H6081就是9600,n,8,1

连接线有问题嘛,,我以前遇见过,

如果出现连接超时那就是PLC的通信设置有问题,
与程序加密是没有很大的关系。
你可以在外围找找原因。
请问你的PLC是什么型号的?

如果PLC与电脑接入口上有一个灯(发光二极管)亮,那就是没开传送,连接PLC的线的那个接头旁边有个小开关,扳一下就行了,两个发光二极管亮就可以储存了,三菱的PLC是这样的,别的我就不知道了