请问变压器的容量1250KVA 等于1125KW 而电流量1800A 功率只有685KW 请问变压器实际功率用多少?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/09 02:16:47
问变压器的容量1250KVA 等于1125KW 而变压器标定电流量LV/1800A 换算成功率只有685KW 请问变压器实际负载功率能用多少?

变压器的视在功率S=1250KVA,变压器的有功功率P=1125KW,则其功率因数COSφ=P/S=1125/1250=0.9;
正确的解释是:当负荷功率因数不小于0.9时,该台1250KVA变压器的最大出力可以达到1125KW。

低压电流是根据变压器额定容量和低压电压进行计算的,过程为:
Ie'=S/(1.732*Ue')=1250/(1.732*0.4)=1804.2A,
可见该台变压器的低压额定电流是1800A。

你只所以得出1800A是685KW的结论,是将1800A*0.38KV=684KVA,忘记了是三相电,还有一个1.732的倍数没有乘上去。

问题是变压器不要损耗一点能量么??

还有就是,负载端功率一般是接近输入端的,不可能偏差太远,,,

有功功率的公式:P=1.732*UICOS

2345什么睡了多久