热泵热水器高压保护是怎么回事

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/10 20:39:27
请说明造成的原因和处理办法,越详细越好。多谢!

造成高压保护的原因跟处理方法。
  第一,进水的水源断掉或有故障。
  第二,循环管上的过滤器堵掉。
  第三,循环泵跟补水泵坏掉。
  第四,高压开关问题。
  处理问题第一,检查水箱是否有水,如果没有找出问题并解决。
  第二,清洗过滤器,建议每个月要清洗一次。
  第三,更换或维修水泵。
  第四,更换高压开关。
空调的高、低压保护是检测系统内制冷剂压力的一种压力开关,主要作用是检测系统压力是否正常,在压力超出允许范围时,压力开关动作,并将异常信号传给CPU,CPU处理后会停止制冷系统的工作,并将故障显示出来。低压保护检测的是系统中的回气压力一般低于0.05MPA开关动作,作用是防止系统中没有制冷剂运行而损坏压缩机。高压保护检测的是排气压力一般高于3.5MPA开关动作,作用是防止系统中制冷剂过多和冷凝器散热不良,而损坏压缩机或爆裂管道。 修理方法是低压保护开关动作时查看制冷剂的量是否正常,蒸发器散热应该良好。高压保护开关动作时查看制冷剂是否过多,冷凝器散热应该良好。和高、低压开关本身应该正常。

高压保护器其实是一个压力开关

因为压缩机把蒸发器(空调就是室内机,热泵机组就是室外机,或者说是风扇在一直吹的那东西)的制冷剂(事实上是运载介质,比如R134)压缩,然后泵送到冷凝器(空调就是室外机,热泵机组就是室内机或水箱里的热交换器)进行冷却。

因为可能由于冷凝器温度过高,导致制冷剂无法液化,压力升高,以及其他原因导致管道压力升高,为了避免系统出现严重故障,高压保护开关动作,切断压缩机电源。

一般大型机组,即使压力回复,也不会重新启动,必须手动重新复为,因为这些机组大,比较危险,万一泄露就麻烦了,所以多个传感器只要任何一个动作,翻转继电器都动作,切断电源,而要想让继电器再翻回来,只能手动操作。,小型机组可能会自动重新启动。