请问如何可以检查出卫生间那里漏水到楼下呀?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 03:57:27
急!!卫生间漏水到楼下,但就是查不出那里漏出来的,谁能告诉我如何检测的好办法?谢谢啦!
怀疑是墙内的下水管渗水 ,如何检查呢?

做灌水试验。即在卫生间灌5厘米深的水,然后在楼下观察在哪个位置漏水。

卫生间渗漏通常表现在下水道节点,管道井,地坪,墙根,包括分室墙面渗水。

原因为多方面,其中包括设计、施工、材料、使用维护和管理。研究和实践表明,上述通病的关键在于防水设计。首先设计必须清楚,哪些部位是应该根据饱和水渗透特征进行防水设计的,哪些部位是根据非饱和水渗透特征进行防水设计的。其次是对所选材料、构造原理、防水耐用性、经济性、维护方便性等进行综合考虑后进行设计,并制定相应的施工工艺。否则即使施工工艺十分到位,材料、构造或施工出了问题,渗漏将早晚会发生。不少工程尽管采用现行的积水试验进行检验,严格意义上讲,这种检验是对地坪进行饱和水渗透条件下的检验,它未考虑积水状态下的材料毛细扩散过程和防水材料的耐用性,也未考虑不同类型材料(尤其是高分子材料)界面的可靠性。因此,积水检验只能代表在有限时间内可以保证不渗漏,并不能代表在长期使用环境条件下不渗漏。全面的检验涉及到材料界面的稳定性,管道的温度变形,节点的处理方法,防水构造的可靠性,以及用户在使用过程中的装潢工艺的合理性等问题。鉴于渗漏产生原因各不相同,在此不一一叙述。但可以肯定地说,目前绝大多数卫生间的防水措施,均不同程度的存在设计问题。要解决上述问题,可以与同济大学材料工程研究所建筑防水研究室联系。

渗漏治理专用方案分析

据卫生间渗漏发生案例统计,一般在装潢结束后发现的渗漏占到该类渗漏90%,其余的10%是在装潢前被发现的。
为了尽快解决目前存在的装潢后产生的疑难渗漏问题,有必要进行典型案例分析。
一. 管节点渗漏治理分析。第一种处理方法是正面防水处理,但若在装潢后进行开挖,将损坏装潢,给用户带来一定的损失。第二种处理方法是在背面处理,这种方法技术难度大,需要具备一定的专业水平和技术支持。该方法处理用户损失较小。对于比较顽固的渗漏节点进行背面处理,首先沿管节点四周凿开一指宽深,预埋注浆管;然后采用W3型止水剂进行打底;接着采用D1抗渗砂浆进行封口,封口前采用Q4专用注浆液进行注浆处理;最后在表层采用W2节点胶进行涂层,范围按管径的1.5-2倍的直径,涂层处理厚度不小于3mm。用该方法可保证实现长期防水目的。
二. 管道井渗