供电部门安装单相电表后,电量不准,试图多收我们电费,该怎么办

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 19:30:24
我公司使用10KV专变,最近供电部门在变压器加装了一新计量箱,内有3只单相电表,使用互感器为200:5.安装1个月后,通过电量计量,我公司发现与我公司原有的三相电表(原来是一直使用此表计费,此表安装在我公司配电室内)误差达3000-4000度电,我们怀疑电业部门想通过在变压器上的单相表多收我公司费用。经使用钳形表测量,我公司三相电分别为50A-45A-48A,冬季使用锅炉时也不过为80A-78A-83A,因此我公司怀疑电业部门在表上或互感器上做手脚(基本上已经定了,就是这种情况)。除了校表以外,我公司应选用何种互感器。100:5的可以吗?原来用的200:5的互感器有可能产生这么大的电量误差吗?谢谢,急,这两天就要和电业交涉了。
计量箱和电表、互感器都是他们提供的,我怀疑有问题。而且不能在当地电业检验,那只是与虎谋皮。
还有,换一个100:5的互感器为何让我双倍交钱
对不起,可能我说的不详细
1、我们在配电室加装了一台功率补偿器。不应该收我们无功的费用。
2、我们是是10KV专变,经过125KVA变压器后,在380V上加装的计量箱,三相不平衡,本月抄表时分别为580 560 490(差不多是这样吧_
3、计量箱是他们制作好后带来的,里面的电表,互感器都是他们提供的。电表是机械表
“电表与互感器可拿到标准计量部门校对检验,应当说他们是比较公正的” 我们这里的计量部门就是电业部门,最多只能到他们的上级电业部门去校表。
4、按照我们的电流,用200:5的互感器合适吗、

1. 你们在配电室加装了一台功率补偿器,但请问你们的无功补偿按要求使用了吗?按要求,你们应达到0.85以上。功率补偿器平时应按规定按入使用,而不是只买一台按起就行了。这就要看你们电工的责任心了!
2. 三相不平衡是正常的。从你提供电数椐来看,没有任何问题,很正常!
3. 计量装置由供电方提供,这是我国法规规定的!你们对计量装置有异议是你们的权力,你们可以要求有关法定计量单位仲裁。
你认为你的电表快了,你可直接要求供电局校表.
如你不相信供电局,你可要求送当地或上一级计量局,这是你的权力,他们是不能拒绝的.这是你的法定权力.如校表后的确快了,供电局会凭计量局的检定通知书退钱的.
要说的是:如电表没问题,你要承担校表所产生的费用,当然如电表真快了,这检定费用就由供电局买单了!
我上面说的是用户认为电表过快解决问题的法定程序.(也应是唯一的程序),不论你用任何方法去投诉或反映,最后也必须走这一步才解决问题.。
4.125KVA的变压器额定电流为188A,向上取最近的电流互感器就是200/5A,因些供电局给你安200的互感器是科学的,也是合理的!你虽然平时只有80A,但不能以此为椐,而是根椐你变压器的容量配的。

我不知你们的每月差3000度占总电量的比例有多大?你可以怀疑供电局的电电“快”了,为什么不反起想想,是不是你们的电表“慢”了。
你如想安100/5的。那就是说你的变压器是达不到125KVA的容量了。还不如换一如小点的变压器。如你一定要按100/5的,你们就要承担互感器过负荷烧坏的可能。实际上互感器的变比越大,对你们越有利。
最后,我不知你说的“换一个100:5的互感器为何让我双倍交钱 ”的意思,但我试着回答,1。
由于以前供电局已给你安了200/5的计量装置,你们现在提出再装一个100/5的,对供电局来说,就是重复了,当然就要出第二次钱了。2。你们提出校表,国家规定,对仲裁性质的校表,收双倍的费用。

你把情况再说具体点:

1、既然你们是10KV转变,建议在变压器高压侧安装高压计量(经过校验的)。可以你们自己购买,由供电部门校验(你自己跟着),只要他不乱调,误差很小,特别是电子式的10KV有功无功计量箱