怎样选择滤波器??

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 02:31:28
没有限制
选择的原则

开关电源EMI滤波器的正确选择与使用
举例说明:
德国 VDE0565.2 高压测试(AC)P,N→E 1.5KV/50Hz 1分钟
瑞士 SEV1055 高压测试(AC)P,N→E 2·Un+1.5KV/50Hz 1分钟
如最大工作电压Un=250V(AC),则2·Un+1.5KV=2KV
美国 UL1283 高压测试(AC)P,N→E 1KV/60Hz 1分钟
可见,共模电容Cy的耐压测试条件(瑞士)SEV1055比(美)UL1283高出一倍。
德国 VDE0565.1 高压测试(DC)P→N 4.5VnKV 1分钟
如最大工作电压Vn=250V(DC)则
4.3·Vn=4.3×0.250×2根号2=3.040KV 1分钟
瑞士 SEV1055 高压测试(DC) P→N 4.3VnKV 1分钟
美国 UL1283 高压测试(DC) P→N 1.414KV 1分钟
可见,差电模电容Cx的耐压测试条件,瑞士也比美国高出一倍左右。
这里要说明的是
a. P→N耐压测试采用直流电压的原因是因为Cx容量较大。如采用交流测试,则耐压测试仪要求电流容量大,造成成本高,体积大。采用直流电压测试就不存在这种问题。但要将交流工作电压换成等效的直流工作电压。如最大交流工作电压250V(AC)=250×2根号2=707V(DC)直流工作电压。所示UL1283安全规范1414V(DC)=2·Vn。
b. 国际著名滤波器专业厂说明书中耐压测试条件
美国 Corcom公司 P,N→E 2250V(DC) 1分钟
P→N 1450V(DC) 1分钟
瑞士 Schaffner公司P,N→E 2KV(AC) 1分钟
P→N 不测 1分钟
国内滤波器专业厂一般参考德国VDE安规或参考美国UL安规。

3.2 泄漏电流与安全
任何典型滤波器电路的共模电容Cy都有一端接金属机壳。从分压角度看,滤波器金属外壳都带有1/2额定工作电压,如工作220V(AC),那么外壳带有110V(AC)电压。因此,从安全角度出发,滤波器通过Cy到地