SF6开关是否具备过载和短路保护?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 10:39:16
按郭老师的分析,是否意味着SF6负荷开关只能起到开合额定电流的作用,起不到过载保护和短路保护作用,当发生短路故障时SF6开关是无法分闸保护设备或线路?请赐教!

一般来说,SF6负荷开关只能起到开合额定电流的作用,不能切断短路电流,本身没有过载保护和短路保护作用。
SF6负荷开关要想具有过载保护和短路保护作用,是和高压熔断器联用,由熔断器内熔丝的反时限保护特性,来实现过载保护和短路保护作用;熔断器内熔丝熔断造成电路断开,而不是SF6负荷开关断开,熔断器是能切断短路电流的;更换熔断器熔丝时,须拉开SF6负荷开关,造成“明显断开点”,保证工作人员的安全。