关于高层住宅消防前室的问题,谢谢!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 18:36:24
50-100米的高层住宅,电梯间的消防前室要4.50平米,正压送风.那疏散楼梯的前室面积应为多大呢?也必须正压送风吗?当疏散楼梯有自然采光和通风的时候呢?可以做剪刀梯吗?困惑中...非常感谢!!!

本消防队员回答你吧。

1、这莫高的住宅是要设防烟楼梯间的,前室面积4.5平米,是否需要正压送风,要看前室能不能自然排烟,如果不能,则需要正压送风;疏散楼梯如果能自然通风,可以不必正压送风。

2、做不做剪刀梯的问题。《高层民用建筑设施防火规范》中有几条涉及到剪刀梯,其中:

6.1.2 塔式高层建筑,两座疏散楼梯宜独立设置,当确有困难时,可设置剪刀楼梯,并应符合下列规定:
6.1.2.1 剪刀楼梯间应为防烟楼梯间。
6.1.2.2 剪刀楼梯的梯段之间,应设置耐火极限不低于1.00h的不燃烧体墙分隔。
6.1.2.3 剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。

8.3.3 层数超过三十二层的高层建筑,其送风系统及送风量应分段设计。

8.3.4 剪刀楼梯间可合用一个风道,其风量应按二个楼梯间风量计算,送风口应分别设置。

所以,剪刀梯当然是可以做的,不过你要考虑为啥做剪刀梯呀,呵呵。