10KV真空断路器交流操作与直流操作有何区别?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 07:21:10
在10KV配电中选有真空断路器柜时,有时配备直流馈电屏,有时直接选用交流电做操作电源,请问两者有何异同,各有什么优点?
如果供电的变压器停了电,交流操作的真空断路器如何实现操作啊?

一个变电站是选择交流操作,还是直流操作取决于这个站的重要性及投资能力。交流操作电源的优点是:接线简单,投资低廉,维修方便;缺点是:交流继电器性能没有直流继电器完善,不能构成复杂的保护;因此,交流操作电源在小型工厂变配电所中应用较广,而对保护要求较高的中小型变配电所采用直流操作电源,直流操作电源的特点是有独立性, 可靠,但需要一套设备,需要维修,比较复杂。可见:省钱,选交流操作,可靠,选直流操作。

在选定变电站的操作电源之后,该站的其他控制、保护回路也就选定了。一般10KV真空断路器配有交流操作机构或直流操作机构,有些二种都配,根据该站的情况进行选用就行了。

直流操作电源是由蓄电池或整流器等设备单独提供的;交流操作电源可有两种途径获得:①取自所用电变压器,②当保护、控制、信号回路的容量不大时,可取自电流互感器、电压互感器的二次侧。

直流:稳定、可靠,不受事故时停电影响。但要配备专用直流系统供电。
交流:简单、经济,但交流供电电源受事故影响大,不可靠。
目前一般采用直流用为断路器的操作电源,但在边远山沟建设的小型水电站,可通过技术经济比选,采用交流供电、复式整流供电和直流供电中的一种。
复式整流供电是指正常情况用交流电整流为直流供电,短路事故下用短路电流激磁振荡后整流为直流供电。

我想主要是因为蓄电池都是直流
当设备操作时,一般都是交流停电,没有交流的情况下只有用直流蓄电池。
设备线圈一般都是直流的,当然也有交流的,但不实用呀!!
还有一方面,操作回路主要就是控制线圈的,因交流电是变化的量,所以一定没有直流好