关于互感器的接线问题?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/13 08:28:04
请问有一个配电箱中的电表接线,它的一次线从P2穿过,也就是按正常接法来说是错误的,电表是3*1.5(6A)的,互感器是150/5A的,互感器的S2接电表的端子1,S1接端子3,其余的两相都是S2接4,S1接6,S2接7,S1接9,电表端子258分别接ABC三相,跟那个电源进线一致,电表也是正转的,还有互感器的二次侧没有一个是接地的,请问这对测量有没有影响,具体表现为什么现象,该不该纠正过来?
按ljldsh所说的话,那么现在的二次侧接地就从S2变成S1了是吧?

根据你提供的资料,这样接线是没有问题的,但为了考虑安全,CT的二次侧应设接地点。CT的极性是相对的,一次线并非一定要从CT的P1侧进,只要一、二次极性对应好即可。例如你所说的,一次线从P2进,则二次电流从S2出,这和一次线从P1进,二次线从S1出是等效的。
如果要纠正,可加设接地点即可
补充回答:接地点取S1、S2都没关系,这只是一种保护接地。可将三只互感器的S1(或S2)连接起来作为公共点接地即可。

你的表是什么型号的我不知道,电度表的接线端子盖上都有接线图。
但考虑极性问题时,互感器一次侧应为P1进线,P2出线
二次侧,S1应为头,S2应为尾。我没有看懂你说的是不是正极性,但电流回路一定是正极性。
如果你的电度表是机械表,A相电流与C相电流其中有一相是正极性,电度表还是转动,但计量一定不准确,一般都是丢失电量。电子表就会报警灯闪烁。
高压计量箱计量方式时,一定要将电流互感器的尾(S2)接地,否则容易烧毁计量箱
低压计量时虽无所谓,但要求也应接地。
电压回路正常接线就可以了。

ABC三相接1.4.7..S1接258.S2,,接3.6.9..的.二次接地是对高压电流互感器而言的.
我说的是LMZJ1---0.5型的电流互感器接线方法的,不知道你的互感器是什么型号的?