设计使用C25的混凝土,施工单位采用了有质量问题的混凝土

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/17 05:09:16
设计使用C25的混凝土,施工单位采用了有质量问题的混凝土,结果回弹实验,大部分的强度只能达到14.9MPa,工程是1000吨的浓密机基础,现在要进行处理,有什么好办法呢??

你通过设计单位 让他们重新计算工程承载力

看14.9MPA能否满足工程使用要求(当然要甲方监理同意)如果行要他们出份报告表明14.9MPA也能满足设计要求

如果不行 只能请求甲方降低使用标准 或者同意那位仁兄的 炸了重来

没有太好的办法
但是设计的强度都比实际强度要大的多 可以算一下现在的基础能不能在机器正常运转的情况下承受荷载 行的话可以给监理提出 上报业主 同意就通过
不同意
那就同上面的仁兄了
炸了从来

炸了重新来,我们就干过一次!!!!