电压过低的原因找不到?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/18 11:23:56
我是搞引水隧道工程,隧道长2400米左右,现在在洞口装了一台S9的0.4/10升压变压器进行高压输电,到隧道内1500米左右装了一台S9的10/0.4的降压变压器供电,现在低压部分输电距离大约700米左右,就发现电压过低,带负荷电压只有310左右,请问是什么问题啊?请高手赐教.小弟跪谢!!
用电负荷为:30KW的电动机,60KW的照明,17KW的瞬间负荷(使用时间不到5分钟/每次)

电压过低有几个原因,你可能有一个,也可能几种情况都有一些。
1、变压器容量小。变压器容量不能只大于用电设备容量之和,应留有裕量,特别是降压变压器。请核算一下,另外还可测量变压器二次出口实际负荷电流,与变压器二次额定电流比较,若相近,就可更换一下变压器;
2、低压700米线路导线截面太细,导致线路压降太大。你可以在测量负荷电压只有310V时,测量一下变压器出口的电压,看是多少,若出口电压低,就是变压器的问题,若电压不低,就是导线电压降过大了,应该加粗导线或将降压变压器向隧道内迁移,缩短低压线路长度。
3、你的用电设备大多都是感性负荷,无功影响电压,缺无功会造成电压降低,你可以在负荷终端,即用电设备附近加装电力电容器,容量按实际用电设备的30%掌握。
4、可以调整降压变压器的分接开关(将Ⅱ档调到Ⅲ档),适当提高一下电压,但这不是解决问题的根本办法。

你对照一下,有问题再讨论。

在两台变压器低压端测量一下低压线路的电压,再测量一下负载端的电压,在负载工作时测量。这样可以找出电压损失的原因,毕竟你的低压线路有700米,线路电抗较大。
另外再检查一下变压器是否有调压用的分接开关,如果有检查一下分接开关调整是否正确。

应该是电在传输过程中遇到的电阻大了.
先检查线路的畅通性
要不就离近点
再不行就换导电性强点的电线,比如铜线 最好粗点

本人不反对你用金线