紫外线是电磁波的一部分,污水消毒用的紫外线波长为200~310(主要为254)nm的波谱区。
污水的紫外线剂量宜通过试验确定,也可参照类似生产运行经验确定。无试验资料时,可按下列标准确定:
二级处理的出水为15~22mws/cm2;
再生水为24~30 mws/cm2。
紫外线照射渠的设计,应符合下列要求:
照射渠水流均布,灯管前后的渠长度不宜小于1m;
水深应满足灯管的淹没要求。
紫外线照射渠不宜少于两条。当采用一条时,宜设置超越渠。

灭活一些病原体的紫外线剂量
病原体 紫外线剂量(单位mWS/cm2)
90% 99% 99.9% 99.99%
隐孢子虫 <10 <19
贾第虫 <5
霍乱弧菌 0.8 1.4 2.2 2.9
痢疾志贺氏病毒 0.5 1.2 2.0 3.0
埃希氏病菌 1.5 2.8 4.1 5.6
伤寒沙门氏菌 1.8~2.7 4.1~4.8 5.5~6.4 7.1~8.2
伤寒志贺氏病菌 3.2 4.9 6.5 8.2
致肠炎沙门氏菌 5 7 9 10
肝炎病毒 4.1~5.5 8.2~14 12~22 16~30
脊髓灰质炎病毒 4~6 8.7~14 14~23 21~30
柯萨奇病毒B5病毒 6.9 14 22 30
轮状病毒SAII 7.1~9.1 15~19 23~26 31~36

一些城市污水处理厂消毒的紫外线剂量
厂 名 拟消毒的水 紫外线剂量(mws/cm2) 建成时间(年)
上海市长桥污水处理厂 A/A/O二级出水 21.4 2001
上海龙华污水处理厂 A/O二级出水 21.6 2002
无锡市新城污水处