一个师傅告诉我,说判断空调是否缺氟利昂用手模外机上两个铜管处的温度即可判断,要是两个温度一样冷,就不是少氟利昂。如果温度不一样,就是缺氟利昂。现在我发现是粗管温度高于细管,就是细管凉一些,这是缺氟利昂吗?我提问后有的说是缺氟利昂了,有的说不是,谁能给我一个准确的答案呢?

温度一样,证明管道内的制冷剂的蒸发以及冷凝过程非常缓慢或几乎没有制冷剂在那,所以根本就没有这些物态变化,自然也就不会有温差(但事实上还是有很小的温差的,但人通常感觉不出来)

而温度不同的话,只要存在人能感觉到的温差,都为制冷剂足够的。至少不影响机组的运行。

低压管(粗的)温度高于高压(细的)管通常可能是由于制冷剂蒸发吸热后,在抽取到接口处由于接口内有一个衔接的地方导致压力变化,或者由于压缩机的热量通过管道轻微传递而造成的,通常和外界气温温差不会很大(最多只有一两度)

而如果是

高压(细的)管温度高于低压管(粗的)的温度,那么通常情况下是由于室外机冷凝器风扇转速不够,或者冷凝器有比较多的附着物(尘埃)导致散热不良好而热一点,而低压管通常温度都是接近环境温度,误差也不会超过2度。

所以,总体来看,只要存在温差,而且温差于环境温度在5度以内的,都为正常,无论那根管温度高低。

如果不存在温差,或者管道任何一条温度于环境温度差距超过5度,那么要么是缺制冷剂,要么是管道堵塞

空调在制冷时管上有水珠正常,没水珠冷媒少了,