来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/11 01:24:42

1..摇测变压器前,将瓷套管清扫干净,拆除全部接地线,和引线.
2遥测时应纪录当时变压器的油温,和环境温度,以便将各次的测得值换算到同一温度下进行比较.
3遥测时不得用手触摸带电导体或拆接摇表线.遥测后将变压器绕组放电,防止触电.
4仪表线不得卷成圈,以免影响测量精度.
5在潮湿,污秽地区遥测时应加屏蔽线!!!!

兆欧表来摇测10/0.4kv变压器,要把回路及接地线断开。