怎么只有我家的电压不稳

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 10:41:41
冬天没事,就是夏天,一到晚上10点左右,日光灯就开始暗了,电风扇开始慢了,过一会儿,干脆全部灯灭了,但又不是停电,风扇依然会转得很慢的,一晚上大概会有7到8次,每次10来秒左右,但是这样也会对电脑造成伤害的啊,不停的关机,开始的时候还以为整个小区都是这样,后来发现,原来只有我家一户是这样,这是为什么呢?求求大家解答!谢谢了!

PS:我家没有空调的,用电也没有别的住户多!

不稳是绝对的,只要不超过允许值,比如标准规定,“低压照明用户为额定电压的+5%~ -10%”。
这是由于电力系统(发电、输电、变电、配电、用电)内的各种设备器具的应用情况在不断变化,它们都具有相应的电阻与电抗,会产生压降。
如果不稳超过了用电设备的允许值,会使它的工作不正常,可采取加大线路导线截面积以及采用调压器、稳压器等来解决。

进入你家的相线与进别人家是同一条,别人家有大功率负载启动时候,你家就会产生电压降了.
如果严重的话,可以找物业或者供电局投诉.3相电压不平衡

电压不稳定有二个方面。一个是电压偏差,一个是电压波动。

电压偏差是在某一时段内,实际电压幅值“缓慢”变化而偏离了额定电压,偏差是稳态的,就是我们所说的电压偏高或是偏低。
电压偏差的大小,主要取决于电力系统的运行方式,线路阻抗以及有功与无功负荷的变化。电压偏差主要是用电设备所处的位置及运行的时间,如线路末端电压偏低,后夜电压偏高等。
改善电压偏差的主要措施有:正确选择变压器的变压比和电压分接头;合理减少线路阻抗;提高功率因数,合理进行无功补偿,并按电压与负荷变化自动接切无功补偿设备容量;根据电力系统潮流分布,及时调整运行方式;采用用载调压手段,如选用有载调压变压器等。

电压波动是在某一时段内,实际电压幅值“急剧”变化而偏离了额定电压,偏差是动态的,就是我们所说的电压忽高忽低。
电压波动主要是大型用电设备负荷快速变化引起的冲击性负荷造成的,大型电机的起停及加减载,如轧钢机咬钢,起重机提升起动,电弧炉熔化期发生工作短路,电弧焊机引弧,电气机车起动或爬坡等都有冲击负荷产生。电压波动的大小,主要决定于电压波劝的频度、波动量的大小及工作场所对电压质量的要求等。
抑制电压波动的措施有:增加供电系统容量,即更换大容量的变压器,或由大的电网来承担供电任务;提高供电电压等级;采用专用变压器和专线供电;改进生产工艺及操作水平;采用专用稳压设备等。

如果你隔壁 多家 的都没这些现象

那么,先检查你的线路,如果你在用电负荷小的时候(比如不开空调)还有这样的问题,即使开空调时候才出现,那么最好就查配电箱,将接入你家的空气开关(断路器),漏电