哪种网络交换机防雷好些

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 15:46:13

如果进户线是架空进来的,网络交换机、路由等是最容易被雷击的,我们的电子设备一般被雷击其主要原因都是经信号线侵入的雷电波击坏设备(5V就会让路由、交换机、网卡击坏),一般电源线路进来的雷电波经线路衰减后几乎不会造成设备损坏的,所以电子设备的防雷其主要还是应该做好信号防雷
交换机防雷器和交换机外观几乎一样,安装方便快捷,现在都在大面积使用,需要说明的一点是,经交换机到用户端的线路的走线对防雷也很重要

没听说过啊
不过你听说过谁家交换机被雷劈了?
没有的啊 如果不需要无线上网的话 建议别用带天线的

主电路至防雷器的连接线及地线过长,大大超出50cm的要求。
此种情况会导致防雷器动作时,加载在设备端的残压过高,不利于设备的保护,需要将连接线尽可能减少到50cm左右,或改用凯文接线方式进行防雷器的连接。

防雷器的地线与被保护设备的电力或通信线并排(捆扎)敷设
这种情况会对被保护设备产生二次感应的现象,发生了防雷器动作,但设备仍损坏的不必要损失。要求地线与其它线路应该隔离布放。

防雷器前端没有加装后备保护断路器。
依据IEC60364-5-534的要求,需要在MOV型防雷器的前端安装后备保护断路器(Backfuse),当防雷器由于市电故障导致被击穿产生短路电流时,后备保护断路器能将防雷器从电路中脱离出来。

信号线防雷器的接口反方向连接。
OBO的信号线防雷器是有安装方向标识的,in(NETE)端为信号线的输入端,out(GEAT)端与被保护设备的接口相连。如果防雷器反接,则起不到防雷保护的效果,并且防雷器极易损坏。

防雷器的连接线径不依据标准要求选择。

如果线径过细,防雷器动作时的通流效果及保护效果会大大受到影响。

交换机本身一般不防雷击,关键还是建筑物安装避雷设备、电器设备接地、安装防电涌设备等。