电缆绝缘不足,如何送电???

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/04/27 15:38:04
我接手一个新车间,车间内部电缆是三年前的地下预埋电缆,三年来从来没有送过点,线路绝缘明显不够,先在需要送电,如何能够保证安全送电?
如果发现了病变电缆,仅仅就是绝缘(潮湿引起)不够,但是又全部是地埋电缆,有没有好的方法提高它的绝缘程度呢?

电力电缆线路绝缘电阻在500伏时应有不低于每公里4兆欧的电阻,否则送电可能会跳闸,所以可试先空载送电,送电端加上适当保险丝及漏电保护器,观测配电箱电压及电流指示,如电压有所下降,而电流有较大的指示或漏电保护器及保险丝跳开均是电缆绝缘不良,应找出病变电缆再试送电!