PLC控制柜安装顺序

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 15:25:56
在安装一个PLC控制柜的时候,柜内器件的排布有没有什么要求,例如空气开关必须放在最上面,PLC必须放在中间继电器上面一层?

PLC控制柜安装顺序:
  1 元器件安装
  1) 所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。
  2) 组装前首先看明图纸及技术要求。
  3) 检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符。
  4) 检查元器件有无损坏。
  5) 必须按图安装 (如果有图)。
  6) 元器件组装顺序应从板前视,由左至右,由上至下。
  7) 同一型号产品应保证组装一致性。
  8) 面板、门板上的元件中心线的高度应符合规定。元件名称 安装高度(m):
  9) 组装产品应符合以下条件:
  ①操作方便
  元器件在操作时,不应受到空间的防碍,不应有触及带电体的可能。
  ②维修容易
  能够较方便地更换元器件及维修连线。 各种电气元件和装置的电气间隙、爬电距离应符合4.4 条的规定。
  ③保证一、二次线的安装距离。
  10) 组装所用紧固件及金属零部件均应有防护层,对螺钉过孔、边缘及表面的毛刺、尖锋应
  打磨平整后再涂敷导电膏。
  11) 对于螺栓的紧固应选择适当的工具,不得破坏紧固件的防护层,并注意相应的扭距。
  12) 主回路上面的元器件,一般电抗器,变压器需要接地,断路器不需要接地,下图中为电
  抗器接地。
  13) 对于发热元件 (例如管形电阻、散热片等) 的安装应考虑其散热情况,安装距离应符合
  元件规定。额定功率为75W 及以上的管形电阻器应横装,不得垂直地面竖向安装。下图为错误接法。
  14) 所有电器元件及附件,均应固定安装在支架或底板上,不得悬吊在电器及连线 上。
  15) 接线面每个元件的附近有标牌,标注应与图纸相符。除元件本身附有供填写的 标志牌外,标志牌不得固定在元件本体上。
  16) 标号应完整、清晰、牢固。标号粘贴位置应明确、醒目。
  17) 安装于面板、门板上的元件、其标号应粘贴于面板及门板背面元件下方,如下方无位置
  时可贴于左方,但粘贴位置尽可能一致。
  18) 保护接地连续性
  保护接地连续性利用有效接线来