带电更换三相熔断器为什么需要遵循先中间后两边的原则?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/18 13:38:35
就是为什么选装中间再装两边呢?
从左到右或者从右到左安装会怎样?麻烦知道的朋友告诉我。我们的教材上要求我们更换三相熔断器的时候是这样的,老师也答不出为什么。

"要求合闸时,先合两边相,再合中相;拉闸时,操作顺序恰恰与合闸顺序相反,切不可先装中间,后装两边。" 那就是合闸和拉都是先两边后中间?
两边相装好后,在装中间的时候有电弧出现的时候不会有影响吗?

取下的时候是先中间后两边,合的时候是先两边后中间,意思是不容易相间弧光短路。

操作跌开式熔断器时,除应有专人监护,使用合格的绝缘手套,穿绝缘靴,戴防护眼镜外,还应注意以下二点:

1、跌开式熔断器如同户外隔离开关,只能操作500KVA及以下的空载变压器;在操作之前,必须要确认该变压器低压侧总开关已处于断开状态。因而可以带电更换,切不可带负荷更换。

2、一组三相跌开式熔断器由三个单极跌开式熔断器组成,为避免操作时造成相间弧光短路,要求合闸时,先合两边相(遇有较强的与熔断器排列方向大体一致的风时,还要先合迎风相,后合背风相),再合中相;拉闸时,操作顺序恰恰与合闸顺序相反。切不可先装中间,后装两边。

你正好说反了。

哪里有这个规定?麻烦你告诉我,

为了避免电弧短路

那有规定