空调参数没问题,却不冷

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 10:20:27
我家买的美的空调72的柜机,客厅面积28平方米。去年夏天买的。从买来到现在就一个感觉:不冷!!!
72的空调啊,28平米的小客厅居然没有特别凉爽的感觉。叫了2次技术员上门就一个结论:空调指标没有问题。自己找房子的原因。
我家地理环境如下:客厅向阳,较大的玻璃窗(双层隔热玻璃),客厅与阳台有门且有密封胶条,客厅与走廊有门可以关闭的双扇木门。总体应该没有问题吧。客厅为5点几乘以5点几的方形客厅。空调从一角吹向另一角对角线约为7米左右。
不冷的现象为:空调从一角吹向另一角时温差下不来。在对角比设定温度高2度甚至更多时空调会停机。一般家庭设定温度大多为22-24(更有甚至设定26),在这样的设定范围内房间没有凉爽的感觉,而且室外机排水管基本不流水。有对比的我们家隔壁同样的客厅环境在小于我们家空调功率的水流不止。起初想买大的连小饭厅也带起来,现在看来带个客厅都费劲。
技术员检测如:管道压力,进风出风,是否漏坲均为正常。
请大家帮我分析这是什么原因?我该如何与厂家协商解决这个问题?谢谢