交流工频发电机维修后带负荷电压升高!(一天解决)

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 19:20:41
交流工频发电机维修后带负荷电压升高
GF型号24KW
大侠请进
本人有急事
请速答!!!!
严禁灌水
答案好的话再加50!!决不食言
江苏江都锦佳电器设备厂生产
空载电压:150V
带负载后电压升高到450V
负载:200W
负载电压:220V

发电机突然甩负荷导致电枢反应变化而引起的工频电压升高,其原因是由于通常电网负荷为感性,感性符合的电流对发电机的电枢反应起去磁作用。当突然甩负荷后这一去磁电枢反应也随之消失,但根据磁链守恒原理,穿过励磁绕组的磁通来不及变化,使发电机端电压升高到。
同样当发电动机突然甩负荷后,由于调速器及调压器来不及起作用,使转子转速上升,而电压几乎随转速成正比增加。
对汽轮机而言,n值平均为1.1~1.15;对水轮机,n为1.2~1.3。相应工频电压升高约为10%~30%额定值。
由上述分析可知,母线及输电线上的电压由于突然甩负荷可达额定值的1.2~1.3倍。当线路电容较大时,其值还可能更高,这种电压上升时间约为几分之一秒。但实际受机组调速,调压器以及变压器、发电机磁饱和的限制,电压上升有一限额。

不了解GF发电机,很想帮助解决问题,但给出的信息太少,空载电压是多少,带负载后电压升高到多少,此时负载多少、电压多少,负载是什么?

GF发电机在网上的资料只有参数说明,而且厂家太多、太杂,不好分析,但从现象看,估计是电压调差设置的问题,检查一下电压调差率设置。如果这个参数可调,应该在发电机励磁装载上有电位器或开关调整。

发电机带负荷后电压升高是正常的,主要是通过励磁系统调差补偿远距离输电时线路的电压损耗,但一般大型发电机最大都不会超过10%,小型的发电机应该也不例外,如果满负荷电压升高不超10%(GF系列应该不超4%,潍坊市电机一厂有限公司)应该都是正常的。
-------------------------------
查了很长时间都没有找到GF发电机的准确资料,从补充的情况看,要么发电机内部接线错了(拆机维修最容易出的问题),要么调压器坏了(即使是调差的作用,200W的负载基本不对电压有影响)

绕组不平衡

励磁与工作绕组接错了!