工业用干式变压器工作环境温度不能超过多少度

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 16:23:14
不会这么低吧?变压器内部元件的工作温度一般都有五六十度了,外部环境一定要低于40度吗,那在夏季的时候变压器房内一定要装空调才行了?
朋友能不能明确告诉我,在夏天变压器房内是不是必须装空调保证室内温度低于40度才行?

国家标准《干式变压器》GB6450-1986对干式变压器的温升限值做出了规定。1、对干式变压器的线圈,当采用A级绝缘材料时,其极限工作温度在105℃时,最高温升应小于60K;当采用E级绝缘材料时,其极限工作温度在120℃时,最高温升应小于75K;当采用B级绝缘材料时,其极限工作温度在130℃时,最高温升应小于80K;当采用F级绝缘材料时,其极限工作温度在155℃时,最高温升应小于100K;当采用H级绝缘材料时,其极限工作温度在180℃时,最高温升应小于125K;当采用C级绝缘材料时,其极限工作温度在220℃时,最高温升应小于150K。

2、铁芯、金属部件和与其相邻的材料,在任何情况下,不会出现使铁芯本身、其他部件或与其相邻的材料受到损害的温度。

现在大多数干式变压器都采用H级绝缘材料,故一般说干式变压器的温度应在180℃以下。

一般都是按40°C定的环境温度。有特殊要求在订货时提出,否则坏了与使用条件不符。如负荷不重,加强通风或吹风扇就可以,不一定装空调。关键是变压器本身升到多少度。“40°C+容许温升”保持不变。

40度